一、抗滑桩钢筋笼缺失极为严重1 o' @. q' h: b' U6 R0 m. i
8 y. Q; ?! l* I3 Z, F* R- C) ]/ Z
四川旭立建设工程有限公司在该项目近百根抗滑桩施工中,普遍存在钢筋笼未按设计下底的违规行为,其中K716+190-K716+313及H716+100段的46根抗滑桩问题最为突出: * r4 w4 |- l7 `! N 9 m+ h Y. A, v1. 该46根抗滑桩设计深度16-27米,要求配置直径32mm三排钢筋笼,但实际施工时,桩体下部6-9米均未安放钢筋;* U9 q) U4 T: d7 p' M9 ]1 ]
2. 禹里镇对面由右向左数第3、4根抗滑桩偷工减料情节尤为恶劣,仅在桩体头部绑扎几米钢筋箍筋,下部十几米完全未放置主钢筋。4 h5 [/ T9 v) S% j8 U
# ]; d' N [$ h& m( {! k# B施工前,该项目项目经理牟(音)某曾询问本人“如何节省钢筋”,本人当时以“不放钢筋就节省了”作玩笑回应。不料牟某随后竟绘制示意图,明确指使工人仅在抗滑桩头部绑扎钢筋应付检查、四个角插四根钢筋敷衍施工。0 H6 }$ e; n+ R8 ?/ v+ U& S